Перестал запускаться блок CIMR-V7CU20P74

Auteur  
# 20/05/2017 à 21:05 DeniswInath
Доброго времени суток.

Неисправный блок установлен в шкафу автоматики, при включении автомата дисплей загорается кратковременно примерно на пару секунд, затем загорается красный светодиод и появляется на дисплее ошибка Ground Fault Error и спустя 2-3 мин. дисплей гаснет и не включается пока не отключишь сеть и опять не включишь. На плате нашел сгоревшее место, судя по даташиту микросхема памяти. Возможно ли просто заменить микросхему или ее нужно еще запрограммировать?
Вот фото платы - http://imgur.com/0o6pM5M .
Даташит на микросхему - http://prom-electric.ru/media/MT48LC4M16A2.pdf .
Заранее благодарен за любую информацию.